SergeyZh 0 Опубликовано: 26 ноября, 2019 22.12.2014, в 00:31, Palych2906 сказал(а): Почему товарищ общее узо на 32 с током утечки 300мА советовал я понял, а почему на мокрую группу 16А? Общее на всю квартиру,по этому и 32 (у него тоже поди автомат 25 на вводе), на одну группу можно конечно 32 (в УЗО это ток ничего не ограничивает,а показывает,сколько оно может выдержать и не умереть),но линия стоит под одним автоматом на 16,по этому и выбрал. УЗО 16А 30мА дешевле чем 32 А 30мА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Patishon 0 Опубликовано: 26 ноября, 2019 ну 300мА (ну и 100мА туда же) чаще называются противопожарные ставят на вводе для защиты вводных кабелей, разводки в щитке и линий света - они не спасают человека от поражения а вот на розетки ставят 30мА или 10мА узо бери 2штуки по 40А 30мА разница в цене копеешная, а контакты внутри чуть ли не в 2 раза лучше автоматы по 10А ставь смело, в случае если какой то из них будет выключаться (забодает ) купишь на 16 и заменишь только его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Palych2906 0 Опубликовано: 26 ноября, 2019 1)Друзья, первый вопрос, подскажите, пожалуйста, что с вводным все таки делать? - Ключи от лестничного щитка есть (сам лично с соседом спиливал к чертям старый замок и вешал свой), но щиток расположен под потолком и как то в случае чего не очень хочется тащить лестницу чтобы его включить. - Кабель от лестничного щитка до квартирного щитка около 6-7 метров (+/-) длинной будет. И где всё таки и что ставить, если отказываться от двух автоматов? ВАРИАНТ 1. В щитке на лестнице автомат С25А , а в квартире рубильник на теже 25А? Но тогда если чего вдруг будет срабатывать автомат и надо будет лезть в щиток на лестнице. Правда, думаю, что это очень маловероятно, т.к. групповые автоматы значительно меньше номиналом и всегда сработают первыми. ВАРИАНТ 2. В щитке на лестнице ставим рубильник на 25А, а в квартире уже автомат С25А. Тогда в случае чего сработает автомат в квартире, но как это отразится на защите и безопасности? И разрешено ли так делать согласно ПУЭ, как на такое отреагирует электрик? Получается что автоматы одного номинала 25А, но с разным классом, даже если брать не пограничные (B и С), а допустим (B и D) все равно с большой вероятностью сработают оба? В щиток никто бОльшего номинала мне ставить не разрешит, а в квартире ограничивать ввод 20А как то совсем уже не хочется... 2)И второй вопрос, под кабель ВВГ 3х6 мм2 какого диаметра металлорукав/гофру брать? В 16 спокойно влезет или лучше 20 и больше? Физически посмотреть в магазине не представляется возможным... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vopis 0 Опубликовано: 26 ноября, 2019 22.12.2014, в 08:44, Palych2906 сказал(а): В щитке на лестнице ставим рубильник на 25А, а в квартире уже автомат С25А. Тогда в случае чего сработает автомат в квартире, но как это отразится на защите и безопасности? И разрешено ли так делать согласно ПУЭ, как на такое отреагирует электрик? я что то упустил где стоит счётчик, ведь вводной и счётчик должен беречь, а проблема пломбировки вводного также легко решается, чтобы граждане из надзора не подумали об ответвление минуя счетчик если счетчик на площадке то там и вводной, а внутри можно поставить рубильник с индикаторной лампой фаз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Patishon 0 Опубликовано: 26 ноября, 2019 вариант 1 металлорукав есть 15 в него точно не влезет, бери 20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Опубликовано: 26 ноября, 2019 Вариант 2. Не думаю,что у электрика будут вопросы, тем более если его специально в известность не ставить. Для блезира, действительно, опломбировать вводной в квартире вместе со счётчиком (типа всё официально). ПУЭ установка защитного автомата на отводе от стояка до 6 м (м,быть и 10м, надо уточнить) не противоречит. Если это не ТСЖ со своими правилами, электрика всё устроит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Palych2906 0 Опубликовано: 26 ноября, 2019 22.12.2014, в 19:38, Миша сказал(а): Для блезира, действительно, опломбировать вводной в квартире вместе со счётчиком (типа всё официально). ПУЭ установка защитного автомата на отводе от стояка до 6 м (м,быть и 10м, надо уточнить) не противоречит. Если это не ТСЖ со своими правилами, электрика всё устроит. 22.12.2014, в 17:49, Vopis сказал(а): я что то упустил где стоит счётчик, ведь вводной и счётчик должен беречь, а проблема пломбировки вводного также легко решается, чтобы граждане из надзора не подумали об ответвление минуя счетчик Видимо это я упустил, не подумал, что счетчик надо защищать... Получается такой вариант не подходит: РУБИЛЬНИК на лестнице --> СЧЕТЧИК в квартире --> АВТОМАТ 25А C в квартире, нужно вот так: РУБИЛЬНИК на лестнице --> АВТОМАТ 25А в квартире --> СЧЕТЧИК в квартире. Только вопрос, а как опечатывать вводной автомат, если в щитке это не предусмотрено, видимо искать какой-то автомат, где есть крышечки на контакты с возможностью опечатывать или есть ещё какие-то варианты? 22.12.2014, в 18:27, Patishon сказал(а): вариант 1 металлорукав есть 15 в него точно не влезет, бери 20 Спасибо! Надеюсь в 20 влезет, заказывать буду не глядя через интернет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Опубликовано: 27 ноября, 2019 22.12.2014, в 21:01, Palych2906 сказал(а): Надеюсь в 20 влезет, заказывать буду не глядя через интернет. Металлорукав 20мм не сопадает размером с гофрой на 20мм, он меньше. Сейчас у меня под рукой нет кабеля 3х6мм, замерьте максимальный диаметр своего кабеля и добавив мм 6 и более, прикиньте к размеру металлорукава http://www.cortem.ru/cortemqfm000r08u80033ab.html?print. Можно и теснее взять, но длинный кабель в него не загнать - будет упираться в стенки и в конце концов при прокручивании намотаете на кабель прокладочную нить и он совсем застрянет. 22.12.2014, в 21:01, Palych2906 сказал(а): заказывать буду не глядя через интернет Это сейчас такой сервис, по 10м расходный материал заказывают? Смотрите бухту целиком не купите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Опубликовано: 27 ноября, 2019 22.12.2014, в 21:01, Palych2906 сказал(а): как опечатывать вводной автомат, если в щитке это не предусмотрено, видимо искать какой-то автомат, где есть крышечки на контакты с возможностью опечатывать или Да, можно использовать автомат с аксессуарами для опломбировки, но последнее время у нас, не знаю как у вас, применяют не обжимные пломбы, а типа "скотч" (просто обклеивают нужные элементы спецлентой) и необходимости что-то городить дополнительное нет. 22.12.2014, в 21:01, Palych2906 сказал(а): Получается такой вариант не подходит: ..., нужно вот так: Второй вариант наверно лучше, но и первый ни чему не противоречит. Перед счётчиком должен стоять коммутирующий аппарат (то же ВН, рубильник) для снятия напряжения с него для монтажа и т.п., а защищать счётчик задачи не стояло пока он был в собственности сетей. В многоквартирных домах (при размещении в этажных щитах) по закону он не обязан быть в собственности жильцов, но сети явочным порядком в стандартных договорах на обслуживание прописывают удобный себе расклад и люди подписывают не споря. В принципе при повреждении счётчика по внешним причинам, можно списать это на виновного и компенсировать, но действительно проще защититься автоматом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Patishon 0 Опубликовано: 27 ноября, 2019 23.12.2014, в 14:53, Миша сказал(а): Металлорукав 20мм не сопадает размером с гофрой на 20мм, он меньше. типа ты мне не веришь? 22.12.2014, в 21:01, Palych2906 сказал(а): Только вопрос, а как опечатывать вводной автомат вот именно крышечки - типа аля ВА 47-63 4.5кА серии EKF PROxima Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах