Снова про поэтапную замену проводки

Рекомендованные сообщения

ehjl
15.03.2011, в 19:16, sam01 сказал(а):

По этой схеме у тебя всего 27 мест - щитка на 36 хватит вполне, еще и счетчик подходящий можешь воткнуть, если в квартире его решишь ставить.

ну вот и интересно, 13 автоматов есть и 4 узо. раз 27 мест, то 14/4=3,5 места узо занимает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sam01
15.03.2011, в 16:32, Patishon сказал(а):

и по десятому пойдёт - ты же до сих пор не начал тему (обещанную) где бы усё и по несколько раз :D

Из-за крайнего недостатка времени (причины этого будут указаны в "Курилке", не пропустите!), из всех желающих померяться со мной сами знаете чем, отвечаю только тебе, Димон:********************* а где обещанная реценция на давно отосланное тебе описание "идеального" щитка?***************************** Макс и Bagis сразу прислали, а тебе все "недосуг"?!

P.S. Если не понял, звездочки заменяют "непарламентские выражения"...

15.03.2011, в 19:19, ehjl сказал(а):

ну вот и интересно, 13 автоматов есть и 4 узо. раз 27 мест, то 14/4=3,5 места узо занимает?

Я посчитал вводной автомат, "противопожарное" УЗО и твой "перенапряжометр"...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ehjl
15.03.2011, в 19:23, sam01 сказал(а):

Я посчитал вводной автомат, "противопожарное" УЗО и твой "перенапряжометр"...

Придется отпилить ножовкой от нового ящика кусок, отнести его на лестницу, для тамошких прибамбасов (противопожарника,вводного и перенапряжометра). 9_9 Изменено пользователем Сергей Семёнов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Patishon
15.03.2011, в 19:23, sam01 сказал(а):

отвечаю только тебе

неее, так дело не пойдёт :) а же сразу ответил - выноси на всеобщее обсуждение, там я (в очередной раз) выскажу своё мнение с аргументами и выкладками :D просто тяжело по несколько раз одно и то же попугаить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
15.03.2011, в 05:59, ehjl сказал(а):

Ну вот, поправил

Забыл я: на водогрей надо разрывать и фазу и ноль - ставь 2P автомат.Тогда квартирные УЗО и автоматы по схеме суммарно займут 22 позиции. Желательно оставить запас в щитке 1-2 поз.Щитки обычно кратны 12 поз (есть и другие).Отсутствие в квартирном щите общего вводного 2P всёже меня напрягает (решил поработать в квартире, вырубил вводной на этаже, а соседка старушка включила между делом... <_< ), поставь хоть ВН общим что-ли...Есть вариант без УЗО 100мА после счётчика - поставить Дифавтомат вместо вводного этажного (DEKRAFT можно, хоть и электронный - тут пойдёт; можно ему "морду" краской намазать чтоб лишний мыслей у прохожих не возникало).Реле напряжения убери в квартиру, вот как раз у тебя выйдет 36 поз щиток с большим запасом: разнесёшь по линейкам группы, чтоб удобно воспринималось "юзерами" :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ehjl
15.03.2011, в 21:25, Миша сказал(а):

Забыл я: на водогрей надо разрывать и фазу и ноль - ставь 2P автомат. Тогда квартирные УЗО и автоматы по схеме суммарно займут 22 позиции. Желательно оставить запас в щитке 1-2 поз. Щитки обычно кратны 12 поз (есть и другие). Отсутствие в квартирном щите общего вводного 2P всёже меня напрягает (решил поработать в квартире, вырубил вводной на этаже, а соседка старушка включила между делом... <_< ), поставь хоть ВН общим что-ли... Есть вариант без УЗО 100мА после счётчика - поставить Дифавтомат вместо вводного этажного (DEKRAFT можно, хоть и электронный - тут пойдёт; можно ему "морду" краской намазать чтоб лишний мыслей у прохожих не возникало). Реле напряжения убери в квартиру, вот как раз у тебя выйдет 36 поз щиток с большим запасом: разнесёшь по линейкам группы, чтоб удобно воспринималось "юзерами" :)

Принято. Сейчас попробую изобразить.  Мне тоже хотелось бы из квартиры иметь возможность рубить все (на случай атомной угрозы). А по поводу дифа: на схеме (предыдущей) узо пожарное стояло после счетчика, ты предлагаешь как вариант поставить его до счетчика (в составе дифа). В чем принципиально логическая разница, суть т.е.?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша
16.03.2011, в 04:02, ehjl сказал(а):

В чем принципиально логическая разница

Всё в одном устройстве - компактнее, возможно надёжнее (во всяком случае в ПУЭ рекомендуется ставить ДИФы), но возможно дороже (тут надо смотреть по реальным твоим агрегатам, Леграны - однозначно дороже, DEKRAFTы - кажется не критично (электронные поскольку)).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ehjl
16.03.2011, в 04:55, Миша сказал(а):

Всё в одном устройстве - компактнее, возможно надёжнее (во всяком случае в ПУЭ рекомендуется ставить ДИФы), но возможно дороже (тут надо смотреть по реальным твоим агрегатам, Леграны - однозначно дороже, DEKRAFTы - кажется не критично (электронные поскольку)).

Это понятно. Я про то, где он географически локализован, до или после счетчика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Миша

До, вместо вводного автомата 2P 40А по твоей схеме, ставишь ДифАвт 2P 40А/100мА

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ehjl
16.03.2011, в 09:07, Миша сказал(а):

До, вместо вводного автомата 2P 40А по твоей схеме, ставишь ДифАвт 2P 40А/100мА

bagayama, я про то, есть ли разница, где стоит узо: до счетчика или после него. потому как alex-bs советовал 2р40 вводной до счетчика, а узо уже после, а ты говоришь, что можно все до сделать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×