ehjl 0 Опубликовано: 17 февраля, 2016 15.03.2011, в 19:16, sam01 сказал(а): По этой схеме у тебя всего 27 мест - щитка на 36 хватит вполне, еще и счетчик подходящий можешь воткнуть, если в квартире его решишь ставить. ну вот и интересно, 13 автоматов есть и 4 узо. раз 27 мест, то 14/4=3,5 места узо занимает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sam01 0 Опубликовано: 17 февраля, 2016 15.03.2011, в 16:32, Patishon сказал(а): и по десятому пойдёт - ты же до сих пор не начал тему (обещанную) где бы усё и по несколько раз Из-за крайнего недостатка времени (причины этого будут указаны в "Курилке", не пропустите!), из всех желающих померяться со мной сами знаете чем, отвечаю только тебе, Димон:********************* а где обещанная реценция на давно отосланное тебе описание "идеального" щитка?***************************** Макс и Bagis сразу прислали, а тебе все "недосуг"?!P.S. Если не понял, звездочки заменяют "непарламентские выражения"... 15.03.2011, в 19:19, ehjl сказал(а): ну вот и интересно, 13 автоматов есть и 4 узо. раз 27 мест, то 14/4=3,5 места узо занимает? Я посчитал вводной автомат, "противопожарное" УЗО и твой "перенапряжометр"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ehjl 0 Опубликовано: 17 февраля, 2016 15.03.2011, в 19:23, sam01 сказал(а): Я посчитал вводной автомат, "противопожарное" УЗО и твой "перенапряжометр"... Придется отпилить ножовкой от нового ящика кусок, отнести его на лестницу, для тамошких прибамбасов (противопожарника,вводного и перенапряжометра). Изменено 16 марта, 2011 пользователем Сергей Семёнов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Patishon 0 Опубликовано: 17 февраля, 2016 15.03.2011, в 19:23, sam01 сказал(а): отвечаю только тебе неее, так дело не пойдёт а же сразу ответил - выноси на всеобщее обсуждение, там я (в очередной раз) выскажу своё мнение с аргументами и выкладками просто тяжело по несколько раз одно и то же попугаить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Опубликовано: 17 февраля, 2016 15.03.2011, в 05:59, ehjl сказал(а): Ну вот, поправил Забыл я: на водогрей надо разрывать и фазу и ноль - ставь 2P автомат.Тогда квартирные УЗО и автоматы по схеме суммарно займут 22 позиции. Желательно оставить запас в щитке 1-2 поз.Щитки обычно кратны 12 поз (есть и другие).Отсутствие в квартирном щите общего вводного 2P всёже меня напрягает (решил поработать в квартире, вырубил вводной на этаже, а соседка старушка включила между делом... <_< ), поставь хоть ВН общим что-ли...Есть вариант без УЗО 100мА после счётчика - поставить Дифавтомат вместо вводного этажного (DEKRAFT можно, хоть и электронный - тут пойдёт; можно ему "морду" краской намазать чтоб лишний мыслей у прохожих не возникало).Реле напряжения убери в квартиру, вот как раз у тебя выйдет 36 поз щиток с большим запасом: разнесёшь по линейкам группы, чтоб удобно воспринималось "юзерами" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ehjl 0 Опубликовано: 18 февраля, 2016 15.03.2011, в 21:25, Миша сказал(а): Забыл я: на водогрей надо разрывать и фазу и ноль - ставь 2P автомат. Тогда квартирные УЗО и автоматы по схеме суммарно займут 22 позиции. Желательно оставить запас в щитке 1-2 поз. Щитки обычно кратны 12 поз (есть и другие). Отсутствие в квартирном щите общего вводного 2P всёже меня напрягает (решил поработать в квартире, вырубил вводной на этаже, а соседка старушка включила между делом... <_< ), поставь хоть ВН общим что-ли... Есть вариант без УЗО 100мА после счётчика - поставить Дифавтомат вместо вводного этажного (DEKRAFT можно, хоть и электронный - тут пойдёт; можно ему "морду" краской намазать чтоб лишний мыслей у прохожих не возникало). Реле напряжения убери в квартиру, вот как раз у тебя выйдет 36 поз щиток с большим запасом: разнесёшь по линейкам группы, чтоб удобно воспринималось "юзерами" Принято. Сейчас попробую изобразить. Мне тоже хотелось бы из квартиры иметь возможность рубить все (на случай атомной угрозы). А по поводу дифа: на схеме (предыдущей) узо пожарное стояло после счетчика, ты предлагаешь как вариант поставить его до счетчика (в составе дифа). В чем принципиально логическая разница, суть т.е.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Опубликовано: 18 февраля, 2016 16.03.2011, в 04:02, ehjl сказал(а): В чем принципиально логическая разница Всё в одном устройстве - компактнее, возможно надёжнее (во всяком случае в ПУЭ рекомендуется ставить ДИФы), но возможно дороже (тут надо смотреть по реальным твоим агрегатам, Леграны - однозначно дороже, DEKRAFTы - кажется не критично (электронные поскольку)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ehjl 0 Опубликовано: 18 февраля, 2016 16.03.2011, в 04:55, Миша сказал(а): Всё в одном устройстве - компактнее, возможно надёжнее (во всяком случае в ПУЭ рекомендуется ставить ДИФы), но возможно дороже (тут надо смотреть по реальным твоим агрегатам, Леграны - однозначно дороже, DEKRAFTы - кажется не критично (электронные поскольку)). Это понятно. Я про то, где он географически локализован, до или после счетчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 0 Опубликовано: 18 февраля, 2016 До, вместо вводного автомата 2P 40А по твоей схеме, ставишь ДифАвт 2P 40А/100мА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ehjl 0 Опубликовано: 18 февраля, 2016 16.03.2011, в 09:07, Миша сказал(а): До, вместо вводного автомата 2P 40А по твоей схеме, ставишь ДифАвт 2P 40А/100мА bagayama, я про то, есть ли разница, где стоит узо: до счетчика или после него. потому как alex-bs советовал 2р40 вводной до счетчика, а узо уже после, а ты говоришь, что можно все до сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах