Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
Люба

Схемы монтажа радиаторов отопления. Неформат и нестандарт

Рекомендованные сообщения

Настя2416
06.05.2015, в 23:03, Люба сказал(а):

@Настя2416

радиатор на балконе может располагаться под :

1. наружней оконной рамой,

2. сбоку на торцевой стене,

3. на внутренней стене : между балконом и комнатой.

у вас как ?

еще вы лучше несколько фото выложите : балкона , комнаты , старого радиатора + стояки

Вот думаю так понятно будет.

post-100193-0-99766500-1431496641.jpg.ef1003359af39495d45e70b2956e3908.jpg

post-100193-0-95106200-1431496647.jpg.6021aee5dfdf1efd04c667d0af9354c5.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люба

схема : параллельная.

только при подаче сверху-вниз по стояку. 

при нижней подаче схема абсолютно другая !

особенности : 

1. от первого радиатора до стояка подводки расширяются до 70 см. (возле радиатора 500 мм)

необходимо из-за : что бы точки приварки подводок к первому радиатору не совпадали с угловом краном на стояке.

2. второй радиатор подключен через угловые краны :

чтобы  до края комнаты от стояка влезло необходимое количество секций.

этот узел прекрасно показан в блоге : .

на изогнутый байпас не обращать внимание

3. перемычку (желтая) - ставим максимально близко к 1 радиатору.

4. второй радиатор (ближайший к стояку) необходимо поджимать /регулировочный кран/ :

что бы вся вода через него не прошла.

эти советы только при совпадении размеров А и С (зеленые) - у вас же вроде ось первого (на балконе) радиатора не совпадает с осью стояка.

post-96356-0-20257800-1431676787.jpg.2139823bb249c6b70b0e5bf0b60fc706.jpg

post-96356-0-85257400-1431676795.jpg.d040150c2046ee804e7bc4ebfccc9831.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люба

@Настя2416,

на балконе необходимо ставить в 3 раза больше секций , чем расчитано по площади. 

причины :

  1. большая площадь стекол.
  2. большой периметр продувания открывающихся створок. 
  3. некачественное , неполное утепление.
  4. не застекленные балконы над и под вами : холодные полы и потолок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Настя2416


09.05.2015, в 01:16, Люба сказал(а):

эти советы только при совпадении размеров А и С (зеленые) - у вас же вроде ось первого (на балконе) радиатора не совпадает с осью стояка.

Размеры не совпадают . Я так понял что подводы к первому радиатору нужно подводить по прямой ? А так нельзя как на фото ? 
post-100193-0-19295300-1431760106.jpg.221559d0183497013cdee43bafae7e4d.jpg


14.05.2015, в 01:45, Люба сказал(а):

@Настя2416,

на балконе необходимо ставить в 3 раза больше секций , чем расчитано по площади. 

причины :

  1. большая площадь стекол.
  2. большой периметр продувания открывающихся створок. 

  3. некачественное , неполное утепление.

  4. не застекленные балконы над и под вами : холодные полы и потолок.

Балкон утеплен полностью по периметру стены , пол , потолок . Балкон у соседей сверху утеплен . Снизу только застеклен . Будет еще элетрический теплый пол .  Я бы поставил и большую батарею на балкон . Но как вести разводку от стояка через весь балкон на противоположную стену ??  Поэтому выбрана ближайжая стена к стояку .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люба
14.05.2015, в 07:11, Настя2416 сказал(а):
Я так понял что подводы к первому радиатору нужно подводить по прямой ? А так нельзя как на фото ?

да. по прямой - наилучший вариант.

через 8 отводов-поворотов : избыточное гидравлическое сопротивление - весь теплоноситель перебежит через радиатор в комнате. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Настя2416
14.05.2015, в 15:55, Люба сказал(а):

да. по прямой - наилучший вариант.

через 8 отводов-поворотов : избыточное гидравлическое сопротивление - весь теплоноситель перебежит через радиатор в комнате. 

Так по прямой никак . Там ниша ведь . Может какие другие варианты есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вадм


,  прошу Вашего совета!

На кухне, площадью 8 кв.м. делаю ремонт и хотелось бы перенести радиатор отопления в левый угол по свойственным на то причинам. 5-ый этаж пятиэтажки.

Вопрос в том, что у нас в доме нестандартная для меня разводка труб - слева на фото поднимается труба подачи 1", уходит направо и налево  уже по 3/4" на каждый радиатор. Второй радиатор стоит в зале.

Тот, что на фото имеет байпас  в 1/2".

Требуется - перенести радиатор в угол, возможно даже сократив его до 5 секций, либо куплю что-то поновее из чугунины. По какой схеме посоветуете собирать отопление в этом углу?

За проемом окна - утепленная лоджия с теплым электрическим полом. Самого проема (нижней части в дальнейшем быть не должно, в том и причина).

post-23516-0-42365200-1433860062.jpg.310a7df85fc467a4f5f33d93cc888a21.jpg

post-23516-0-95291000-1433860073.jpg.93acd66bcce5da2678949e1c71b17c39.jpg

post-23516-0-24837400-1433860083.jpg.3cb49e9e45d9230ebbec21c054422559.jpg

post-23516-0-00884500-1433860095.jpg.15cc766f7154ae7838b19f952addcef0.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люба

по сути : по любой из 4 схем можно делать - они почти одинаковые. немного нюансами различаются.

сам склоняюсь больше к 1-2 (диагональ)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вадм


, спасибо!

Второй вопрос в том, что второй радиатор в зале сделал немного неверно. Схема прилагается.

Радиатор на кухне всегда кипит, а в зале он не такой горячий. Краны, которые стоят возле радиаторов - полностью открыты - уже закисли в этом состоянии)))

Мне кажется, что на кухне нужно вводную трубу 1" опустить ниже, проход сквозь стену тоже сделать ниже, и саму трубу, которая идет к радиатору - выпрямить, убрать эти 2 колена.

все эти изгибы сделаны для того, чтобы труба не мешала выходить на лоджию из зала.

Мне кажется, что ее следует сделать прямой и расположить чуть ниже уровня ступеньки порога возле двери и тем самым улучшится прохождение теплоносителя по этому участку. Насколько я прав?

post-23516-0-49575500-1433923086.jpg.a8f744abbda32a4605b37ff4755b37fe.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люба
08.06.2015, в 19:29, вадм сказал(а):

выпрямить, убрать эти 2 колена.

это полезно - убирается лишнее гидравлическое сопротивление.

08.06.2015, в 19:29, вадм сказал(а):

Второй вопрос в том, что второй радиатор в зале сделал немного неверно.

неправильно в плане эстетики ? гидравлики ? или для прохода на балкон ?

08.06.2015, в 19:29, вадм сказал(а):

ее следует сделать прямой и расположить чуть ниже уровня ступеньки порога возле двери и тем самым улучшится прохождение теплоносителя по этому участку.

верно .

08.06.2015, в 19:29, вадм сказал(а):

Радиатор на кухне всегда кипит, а в зале он не такой горячий

кажется радиатор в зале просто грязью забитый.

если на последнем фото : 2 смежные комнаты . и я правильно понял направление подачи :

07.06.2015, в 19:11, вадм сказал(а):

разводка труб - слева на фото поднимается труба подачи 1", уходит направо и налево  уже по 3/4" на каждый радиатор.

то верная схема . идея - путь воды на каждый радиатор одинаковый :

post-96356-0-29677400-1433957825.jpg.4984057acc8a114116c511ee61471fbf.jpg

желтые - байпасы, перемычки.

подбирая местоположение подъемной красной между радиаторами (влево - вправо)

можно сделать близко одинаковое распределение теплоносителя на оба радиатора :

 уравнивая по факторам :

  1. верхние горизонтальные красные - одинаковой длины.
  2. сумма длин труб (красная и синяя) на каждом радиаторе одинаковая.
  3. можно еще учесть разницу-соотношение по количеству секций в каждом радиаторе.

правый байпас (хоть и простой , красивый) немного недоработанный : слишком простой путь для воды - может почти вся перебежать в правый стояк (не захочет подниматься до батарей).

его надо как то усложнить.

что то типа как ярко-зелая линия :

post-96356-0-75891400-1433958822.jpg.d8720c7c575e7905a957fd6b85e90e53.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×