Перейти к публикации
Поиск в
  • Дополнительно...
Искать результаты, которые содержат...
Искать результаты в...
Люба

Схемы монтажа радиаторов отопления. Неформат и нестандарт

Рекомендованные сообщения

Люба

@ДмитрийКрут,

добрый день.

биметалл радиатор RIFAR Monolit надо подключать четко зная направление подачи,

а иначе начинается проблема : "нижняя подача - биметалл не греет". 

не знаю о реальной надежности брендов : валтек, люксор - но сам такие не ставлю - избегаю.

по сути : сам "ПП на отоплении" является слабым звеном , после его ненадежности все остальное уже мелочи.

лучше ставить не ПП-краны , а обычные латунные , например itap.

регулировочный лучше FAR.

в отличие от впаянных ПП-кранов проще в будущем поменять .

по трубе : если у вас был металл 3/4 то необходим ПП следущего размера - 32 диаметра. сравните внутреннее проходное сечение.

post-96356-0-11892000-1436171029.png.f79d6f101258dce1e5c4cb0463350185.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ДмитрийКрут


, спасибо за информацию.

К сожалению, у нас в Казани itap и FAR не найти. Только если в Москве заказывать.

В доме теплоноситель идет сверху-вниз. Так что все норм должно быть?

Я вот все больше склоняюсь к металлическим трубам в итоге. Тем более, что у отца на работе есть сварщик :)

Просто я хотел все сделать черех ЖЭУ. Чтобы в случае чего это был их косяк. Но их сварщик сейчас в отпуске. Самому сделать то дешевле конечно, да и сварщик нормальный. С газом работает обычно.

В магазине видел комплект регулятор с термоголовкой и кран Honeywell? но угловые :( , а мне нужны прямые. Или стоит замарочиться и сделать зигзаг сразу после радиатора? Уж больно цена привлекает (1000 руб) и бренд хороший вроде как. В магазине говрят, что они отказываются от этой линейки, поэтому так дешево.

Ну, или шаровой кран Bugatti на выход с радиатора, а на вход регулятор. Какой? Надо гуглить )))

Байпас лучше делать вплотную к радиатору? или ближе к стояку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люба
05.07.2015, в 06:45, ДмитрийКрут сказал(а):

В доме теплоноситель идет сверху-вниз. Так что все норм должно быть?

да . если это точно именно сверху-вниз.

05.07.2015, в 06:45, ДмитрийКрут сказал(а):

Просто я хотел все сделать черех ЖЭУ. Чтобы в случае чего это был их косяк.

если жековские и закосячат - вы им никогда это не докажете. так же как и ментам. - не признаются они в своих косяках.

05.07.2015, в 06:45, ДмитрийКрут сказал(а):

Тем более, что у отца на работе есть сварщик

05.07.2015, в 06:45, ДмитрийКрут сказал(а):

Самому сделать то дешевле конечно, да и сварщик нормальный. С газом работает обычно.

это более надежный вариант, по-любому .

учитывая загрязненность труб :

post-96356-0-64078100-1436176352.jpg.11f80c2722ad237b6f66829eaa043303.jpg
post-96356-0-95303000-1436176362.jpg.ec4f8df729e8c3356bfdf76fa8640f17.jpg

post-96356-0-20467600-1436176788.png.a93c7dedbb8279b8f2c62ecb8f6c1b0b.png

лучше не ставить всякие термостаты и термо регулирующие вентили с S-образным протоком через них. 

они моментально забиваются грязью.

лучше полно проходные краны , да почаще проветривать : чистый воздух для здоровья

05.07.2015, в 06:45, ДмитрийКрут сказал(а):
Байпас лучше делать вплотную к радиатору? или ближе к стояку?

вплотную не надо . лучше см 30-40 от радиатора . 

все варить лучше в полностью собранном виде : чтобы краны не поджаривались расстояние до байпаса минимум 30 см, иначе придется подматывать их мокрыми тряпками для охлаждения.

+ тепловое расширение (перекос труб) - байпас подальше от радиатора : больше рычаг для выравнивая перекоса до 500 мм (межосевой стандарт для радиаторов).

посередине между радиатором и стояком или подальше от стояка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ДмитрийКрут
05.07.2015, в 10:04, Люба сказал(а):
да почаще проветривать

Это как?

Закрывать краны на входе и выходе с радиатора и сливать воду?=)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люба
06.07.2015, в 02:35, ДмитрийКрут сказал(а):
Закрывать краны на входе и выходе с радиатора и сливать воду?

нет . форточку на окне почаще открывать .

радиатор внутри проветривать не надо - лучше только комнату. 

post-96356-0-32593200-1436278327.jpg.69ddcf5516976a8343225604b01faafb.jpg

лошадиная ржачка. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люба

Реклама в яндекс директ : монтаж радиатора отопления.

зак /человек старой закалки/ - очень не любит ТЕНДЕР : но мы были у него 11 .

post-96356-0-80516600-1436377851.jpg.1bd756837294722ece81a70fc81deb29.jpg
post-96356-0-34571700-1436377863.jpg.f9f1ba28795aa418fa4b16a354858e63.jpg

его впечатление о первых 10 :

1. все они сидят в яндекс - директе : висят на 1 странице поисковых систем.

2. все такие клиенто-ориентированные, с вежливостью офисного планктона.

3. умеют считать только бабки - но в технологии ТУПЫЕ на нет :

прибегали эти мальчики - МАНА херы (еще раз ключевое слово - МАНА : мани-мани) и начинают втирать (ездить по ушам) :

4. пайка полипропилена (пластиковых труб) - это есть сварка металла.

5. предлагали на 2-трубку поставить байпас-перемычку :

6. не знают разницы между 2-трубкой и однотрубки с транзитным стояком :

7. не понимают где последовательное , а где параллельное подключение

всех соседских радиаторов на общий стояк.

8. фирмы типа крутые, продвинутые - но кадровый кризис : сварщика найти не могут !

отдел кадров у них не дорабатывает.

не хотят нормальные, хорошие специалисты работать на карман другого дяди : на чужой Тайланд.

9. и сразу с порога предлагают контракт , договор - подмена понятий.

Резюме : подменяют техническое качество - какой-то макулатурой : "филькиной грамотой".

в принципе эти МАНА ХЕРЫ легко и просто находят и отлавливают любителей слов : договор, гарантия, фирма.

монтаж биметалл радиатора на 2-трубную систему отопления.

зак долгое время работавший начальником на пуско-наладке сложного оборудования
хотел зафиксировать работу документально , официально - искал фирмачей по Яндекс-Директ.

post-96356-0-57088300-1436377872.jpg.6bab75b6d47ac89d37aabb757ca40e54.jpg
post-96356-0-52658400-1436377881.jpg.60c5c0f7eacbd46e51f02b1d634350c5.jpg

его впечатления о мененджменте сантехнических контор :

Что ж они нас за лохов держат ??? всех клиентов за стадо баранов ???
этих пастухов не то что в проекте , их еще в инкубаторе не было,
когда я был озадачен заменой радиаторов отопления на своей первой квартире.

окончательный вердикт : лучше бабло отхрустеть бригаде шабашников - калымщиков , чем этим МАНА ХЕРам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люба

есть такая хорошая планировка в старых ХРУЩах :
выход на балкон посередине окна - от двери на балкон 2 окна : справа - слева
чисто для голодных тунеяцев - негров.

post-96356-0-21912900-1436414475.jpg.680827852e2066d9b9a7c4ca19e4f41f.jpg
post-96356-0-14479900-1436414494.jpg.00ebbd795cafdf93a1df533128ada99a.jpg

много секций не влезет : сильно не вспотеешь, мышца не взвоет, поясница не хрустнет -
зато зарплата сразу двойная : за монтаж 2 радиаторов.
короче : очень заботливая зак попалась !

post-96356-0-02087600-1436414544.jpg.e9a9add719685a9274716830ee389fca.jpg
post-96356-0-07922100-1436414556.jpg.8b95d197df4c9e652fa4403516e9d573.jpg

был стояк /правый радиатор/ на 2 крестовинах или кресто-образный . (огрызок : кусок старого стояка виден на первых двух фото )
стал со смещенным байпасом-перемычкой.

чугунная батарея KONNER Modern слева от окна :

post-96356-0-36640300-1436414645.jpg.4c3bdd96480ea694e2269721620f8ac3.jpg
post-96356-0-30604900-1436414651.jpg.624f59d45c4b308cc0da88a90144dafb.jpg

сравнение дизайна, габаритов чугунных радиаторов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люба

схема "сверхдлинный байпас" :

post-96356-0-69735000-1437501315.jpg.a3973ec47651208c6f9e9adbbf02cf7d.jpg
post-96356-0-77089700-1437501325.jpg.166fcb257af0c9edfdb6dcb54aa094c8.jpg

дешевый радиатор - не дай бог сэкономили пару технологических операций .

post-96356-0-55336300-1437501331.jpg.c3e1749324fbc0ba0d970cc2580498e3.jpg

зак сам покупал. рисковый человек - проверяет себя на удачу, везучесть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люба

"в берлоге у Шрека - Адово свинство в углу"
монтаж радиатора отопления в узкий проем.
самая экстремальная схема при нехватке места (габаритов) - "вертикалка" 3 вариация
/ ранее выставлена/
а на первой - столько грызни было ...

post-96356-0-47650400-1439513449.jpg.c08ab35d7602fa99371a7e25e9c75351.jpg
post-96356-0-72719400-1439513460.jpg.ddfcf54e385919566d5ce12ec587a880.jpg
post-96356-0-48297300-1439513468.jpg.e9e1250b56cb08b9f102cb7aae5ab906.jpg
post-96356-0-13900200-1439513475.jpg.a1f6c0b9d95a0c65fe8fa1ebca5d6d6e.jpg

этот монтаж выставлен на соискание научной степени по проктологии.
zvezdopad Ау! где мое звание профессора ?

post-96356-0-07285500-1439513496.png.cd0545cad6471d3cdbebd016a77b4386.png

одну из моих схем - идей воплощенных в практике : даже пытаются скопипастить :

post-96356-0-06531600-1439513815.png.5cec4b8fadad83b398d76da11bb74878.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люба

2-трубная система отопления.
4 радиатора в 1 комнате с эркером.
монтаж отопления эркера.
диагональное подключение по 2 радиатора на 1 стояк.

post-96356-0-41965000-1439919290.jpg.4e011e5e7ba40630a1f837e8898e722e.jpg
post-96356-0-20707600-1439919298.jpg.1e10dd99e90d828d4eec1080e526888c.jpg

ТЕСТ на выравнивание : дольше ровняли , чем трубы варили.

2 радиатора вместе намного сложнее выравнивать - чем те же 2 отдельностоящие :
сначало выравниваешь каждый по горизонтали , вертикали ,
а потом относительно друг-друга.

4 радиатора вместе выровнять почти невозможно, тем более когда они стоят не в 1 одной плоскости - а плавно загибаясь по окружности .

post-96356-0-56231600-1439919355.jpg.81820afdcb78f69221f8fe80844ad295.jpg
post-96356-0-67395100-1439919366.jpg.bc287c86696bd4fff1584813e78957cf.jpg

алюминиевый - пачками.

вид сверху :

post-96356-0-31579100-1439919400.jpg.23285347d2f33ff0b223c8d9b29a05eb.jpg
post-96356-0-05863800-1439919409.jpg.3b397f24d9146d02f20dd56cc626043e.jpg

post-96356-0-36401100-1439919420.jpg.e9746f0cfdb8d0ee3a76e14e97578c2a.jpg
post-96356-0-11625600-1439919427.jpg.5bfbce90e3ed5be7c89c3db82b41e159.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×